如何测量墙体PH值 |
| 如果高了 应该怎样做基层处理 才能正常施工 |
---xinyuan5688 发贴时间:2008-4-28 23:35:27 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
回复(1) |
| 我们都是直接拿PH试纸测.PH高了就刷封闭底漆 |
---zsw_109 回复时间:2008-4-29 8:42:07 |
回复(2) |
| 呵呵 可是我们这就算PH值不高 刷封闭漆也是惯例 比如一些海边的建筑 含碱量比较大 对墙面要怎样处理? 用草酸中和可以吗? 要想持久 还应该采取什么样的措施 大家来讨论一下? |
---xinyuan5688 回复时间:2008-4-29 9:56:31 |
回复(3) |
| 如果碱性太强,我建议你从腻子角度来考虑,一个简单的封闭底漆是起不到非常大的作用的。 因为我见到过一次海边的建筑泛碱,的确很严重。 |
---郭旭升 回复时间:2008-4-29 18:53:25 |
回复(4) |
| 郭老师 如果客户要求直接上漆 怎么办? |
---xinyuan5688 回复时间:2008-5-17 23:08:01 |
回复(5) |
| 如果客户要求直接用漆,出了问题可就很麻烦,最好和他讲清楚。 |
---郭旭升 回复时间:2008-5-18 15:57:00 |
回复(6) |
| 郭老师 如果先批腻子 腻子方面 我应该怎么做呢? |
---xinyuan5688 回复时间:2008-5-19 23:09:56 |
回复(7) |
| 现在很多的地方采用熟胶粉纤维素和水泥重钙等混合作为单组分腻子,还有一种是乳液+聚乙烯醇胶+水泥+重钙等作为双组分腻子,采用这样的有聚合物改性后的腻子,就有一种抗碱的效果,但聚合物的量一定要有保证。 |
---郭旭升 回复时间:2008-5-20 17:59:23 |
回复(8) |
| 好 试试 郭老师 上次跟你学的那个配方我又做了一些小的改动 不知道加入的顺序对不对 最后泡总是没有全部消掉 请郭工帮分析分析 KG 水 20 分散5040 0.8 润湿剂 0.2 乙二醇 1.5 AMP-95 0.2 消泡剂 0.25 慢速(600转)分散10分钟 金红石 22 煅烧高龄土 6 沉淀硫酸钡 13 重钙 7 搅拌30分钟后加入 纤维素(3万) 汗纤维素4%的水溶液5 搅拌15分钟后 进行研磨 加入 消泡剂 0.3 搅拌半小时无法将泡全部消掉 留下一些很细小的泡 成膜助剂 1.7 笨丙乳液 33 杀菌剂 0.2 防腐剂 0.3 因为泡消不干净 又加了一些试试 消泡剂 0.15 还是消不掉 增稠剂YA230 0.4(1:3) 流平剂2020 0.6(1:1) 总数 112.8 施工应该没问题 但漆的外观不好 各位涂料界的长辈 小弟工程做了不少年 但漆只做了1年 一些初级问题 还请各位长辈多多教我 |
---xinyuan5688 回复时间:2008-5-20 21:46:39 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
回复帖子:严禁重复发帖跟帖,否则删!技术区严禁产品广告,否则删! |
![]() | ![]() |